管道阻火器設置位置對選型有影響嗎?

發布時間:2021-01-12    字號:    
管道阻火器設置位置對選型有影響嗎?
 
爆炸氣體的火焰波沿著管道蔓延,管道距離越長,氣體(火焰)速度將被加速;當經過管道上的管件、閥門、彎頭時,氣體速度亦被加速。文中所指的“測試”就是要實測的一個因素所引起的氣體速度加速數值。
 
按照行業標準《阻火器的設置》HG/T20570.19-95中表4.0.1物質分類,通常的“測試”工作將按ⅡA類的代表性物質丙烷、ⅡB類的代表性物質乙烯、ⅡC類的代表性物質氫氣來作為實測氣體,在實驗裝置中進行爆炸試驗時,分別對爆炸氣體在不同管徑、管長和由于管道上設置了閥門、管件等引起爆炸氣體速度的加速值進行實測,統計出規律,這規律就是計算的依據。
 
實例一:
 
設計方案:三個可能產生點火源的管道系統合用一個阻爆轟型阻火器
 
這個設計方案的問題是阻火器距離點火源遠,回火距離過長。經計算,到達管道阻火器的大(回火)火焰速度達3000m/s左右,這里設置的一般阻爆轟型阻火器只能單向阻火,因此本方案中,三個火源設一個管道阻火器達不到雙向阻火目的。
 
合理設置:可以采取幾種方案,對一個火源設置一個管道阻火器加上對另二個火源設置一個管道阻火器,也可以對三個火源分別各設置一個管道阻火器。需要進行比較,那一個方案又安Quan并更經濟。這里采取在三個火源處(在距離火源的某處管道上),各設置一個阻爆燃型阻火器。經計算,大(回火)火焰速度為200m/s或450m/s。三個阻火器的總價格低于原設置的一個阻爆轟型阻火器的價格。
 
實例二:
 
設計方案:四個可能產生火源的管道系統合用一個阻爆轟型阻火器。
 
這個設計方案是管道阻火器距離點火源遠,回火距離過長。經計算,大(回火)火焰速度達2200m/s左右,這里設置的一般用阻爆轟型阻火器只能單向阻火。因此四個火源設一個管道阻火器達不到雙向阻火目的。

聯系我們
永嘉縣捷順泵閥有限公司
地址:永嘉縣甌北西岸工業區
聯系人:李先生   手機:17857238911
電話:0577-67338577   
E-mail:3560563907@qq.com

© 2019 永嘉縣捷順泵閥有限公司   備案號:浙ICP備17022589號-4    主營產品:阻火呼吸閥  管道阻火器  全天候呼吸閥設計支持:喬宇科技